帷幕牆工程之安裝施工
帷幕牆安裝工作可以分為三個主要 項目 1.預置件安裝 2.單元版片吊裝 3.單 元接頭防漏矽膠施做
一、預置件安裝
預置件一般置於樓板上之外緣處, 提供外牆作固定用。外牆專業承包商於 建築物樓板灌漿前,會依建築師核可之 立面分割圖及營造商提供之現場基準點 (線)進場放樣,依此放樣結果,承包 商可安裝預置件於結構體中,並可核對 建築物樓板外緣進出,是否在誤差範圍 內。另一方面把所量測結果回饋承包商 設計部門,作為修正單元固定點之參 考,以免單元於進場後,發現固定點無 法吸收結構體誤差而影響系統性能。放樣時應注意: 確定定位標準層;審查建築物全面 構造方案,利用誤差機會比較少的 數層,且該層能方便標準定位“移 植”至其他數層的樓層作為定位標 準層。標準層須與營造公司設定統 一使用。 分隔定位線;從各標準層“移植” 至每層後,並按每層之定位線,進 行豎料安裝之分格線,豎料中心 線,預埋位置線等。
3. 利用鐵卷呎量度時,須在鐵呎加上 5 公斤之一定的拉力,使其伸展平 直,不影響測定之結果。水平儀及 垂直線測量儀,須在使用前作檢 查,及在使用中作定期的重覆檢查 等程序。
二、單元版片吊裝
帷幕牆安裝前須一再查核標準線之位 置正確。1.
2. 3. 4.
出入位置之檢查及確認 在標準層與標準層之間,利用鉛錘 通過一鋼線以檢核其間樓面基線之 精確。
水平線之確認 利用鋼線作準及鐵呎及水平儀檢查, 核對每層間之水平線距離位置。 將柱面上之水平線移到屋外側表面, 再利用鋼卷呎測量標準層之距離, 及其間各層之距離核對其水平線。 由標準層標位線移植之定位線,須 安裝鋼線,並從而選定分格線之方 式,經常與營造公司提供之定位線互相對照測量。
材料至工地揚升至各樓層間之儲存位 置應注意:
1. 揚升前須做好一切準備工作,如編
排次序,配合安裝進度,適時適度 的將材料運至定點。由搬運負責人 員,利用手推拖板推車於各層內搬 運材料至貯存位置。
2. 揚升材料木箱,須按東、南、西、 北位置,安排次序揚升。
3. 揚升機械之最大承載重量。使用工 人及材料升降機,須留意材料搬入 口之最大長寬尺寸,以及材料容許 深度。