加水以及竄改試驗結果
預拌混凝土(namacon)施工的實際狀況
日本長野縣這是日經BP社2007/08/27的報導
我稍作整理希望有些幫助
請參考
長野縣預拌混凝土工業組合,為解決預拌混凝土施工現場的問題,以縣內的工程關係者為對象實施了問卷調查,調查結果顯示了預拌混凝土有加水以及竄改坍度試驗等實際現象。解決這樣的問題,除了要提升現場關係者的道德之外,更需要訴諸於各個關係者間的相互合作。
根據問卷調查結果,在過去3年以內,有過加水經驗的或者是目擊到、傳聞到的人佔了44%(364人)。根據自己的判斷自行加水經驗的人有22%(183人),經由別人指示自行加水經驗的人有18%(152人)。
加水的理由(複數回答),「依照規定的坍度值施工困難」(214人),「提高灌漿効率」(154人)等為提高施工效率的回答者佔了多數。在另一方面,以「為了調到規定的坍度值」為理由的回答者也有92人。
其他關於竄改混凝土的強度,坍度值等的試驗結果,有過經驗的有6%(49人)。在從預拌混凝土的攪拌倒灌漿為止,超過規定(1小時半)時間,有經驗的有27%(224人)。至於超過規定時間的理由,最多人回答 「現場的準備太過遲緩」(81人)。其他「搬運到現場的時間太長」(27人),「模板還沒組好」(10人)。
如何解決預拌混凝土加水以及竄改試驗值,回答提升施工者的道德的有(42人)、考慮現場作業性、預拌混凝土適時的配合(31人),在現場有第三者來檢測(24人)等。
這份問卷調查的對象為長野縣內的建設會社、預拌混凝土相關會社、營造廠、建築設計事務所的各社員和擔任工程發包的公務員等,共823人進行回答。
■有加水經驗
◎自行判斷加水22%
◎他人指示加水18%
◎目擊到他人加水12%
◎聽過他人加水7%
■有過竄改混凝土試驗結果經驗<(上位3項目)
◎竄改坍度值14人
◎竄改管理圖等數值5人
◎竄改強度4人
■不適切的預拌混凝土施工的解決策略(10人以上為有效樣本)
◎施工者的道德提升42人
◎考慮現場作業性、預拌混凝土適時的配合31人
◎在現場有第三者來檢測24人
◎和發包者、施工者、預拌混凝土場的協議19人
◎改善混凝土的坍度值以及灌漿作業(workability)13人
◎預拌混凝土場以及預拌混凝土車司機的教育 10人